Tema: Re: Hidroforo reikalai
Autorius: Bronco
Data: 2016-08-14 17:21:17
On 2016-08-14 16:55, ManXP wrote:
> Pats su tuo nesusidures, tai nezinau, ar cia kazkas negerai.

Pagal tavo pasakojimą galiu tik įtarti, jog joks ten ne "nugeležinimo 
įrenginys", o vandens minkštinimo filtras, nes būtent jis ir yra iš 
dviejų komponentų (balionas ir druskos talpa). Taip pat panašu, jog 3:00 
vyko regeneracija, kurią tu bandei nutraukti :)

Regeneracijos pradžioje vyksta filtro praplovimas srove, tai tikrai 
pakankamai stipriai šniokščia ir daug vandens nuleidžiama į 
kanalizaciją. Pagal garso stiprumą gali net pasirodyti, jog "prarovė 
vamzdžius". Paskui vyksta pats regeneravimo procesas, kai naudojama 
druska iš talpos. Šitas procesas vyksta iki valandos ir girdisi jau 
silpnesnis šniokštimas ir vanduo vis dar šalinamas į kanalizaciją, tik 
jau silpna srove. Dažniausiai tokie procesai ir suprogramuojami 2-3-iai 
valandai nakties.